Chiasso smistamento fascio U

Spazio dedicato alle linee ferroviarie appartenenti alle FS, alla loro storia e ai loro servizi.

Messaggioda Mirko Montanari » 10/07/2022, 8:06

Buongiorno a tutti, volevo informazioni sul fascio U di chiasso smistamento, ho notato che transita sia materiale 15kv~ che 3Kv=. Volevo sapere come vengono gestite le diverse tensioni sulle tratte di transito che portano al fascio U
Saluti
M
Mirko Montanari Non connesso


 
Messaggi: 46
Iscritto il: 14/02/2022, 16:14
Località: Genova

Messaggioda Intallonabile » 10/07/2022, 21:00

Ciao Mirko,

Lo Sfascio U (per gli amici) ha 14 binari elettrificati di cui U1÷U10 permettono arrivi e partenze Italia/Svizzera, mentre U11÷U14 solo partenze Italia.
Binari U1÷U10 sono commutabili 15 kV~ / 3kV=;
Una volta presente una tensione e binario occupato, per permettere movimenti verso quel binario occupato e provenienti da una zona a diversa tensione (esempio: cambio trazione) va dato consenso al deviatore di Cabina K tramite pressione tasto "Pantografo abbassato" in apposite colonnine poste:
- al binario
- binari di inversione locomotive (L15 lato CH, U55, U80 e U81 lato IT)
Stesso tasto va azionato anche se la locomotiva fa arrivo e partenza.
Se il binario è libero può essere cambiata la tensione alla bisogna.
Simone

48V
Intallonabile Non connesso


 
Messaggi: 16
Iscritto il: 04/02/2012, 19:18

Messaggioda Mirko Montanari » 17/07/2022, 19:49

Mille grazie !!!
Mirko Montanari Non connesso


 
Messaggi: 46
Iscritto il: 14/02/2022, 16:14
Località: Genova


Torna a Linee ferroviarie (storia e servizi)

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti